菲斯曼锅炉故障代码fc解决步骤(检查机器运行是否正常开启)

发布日期:2024-11-21 09:54:47 更新时间:2024-11-22 00:14:30 浏览次数:4171  

长时间使用后,菲斯曼锅炉容易受到外界的影响,容易松动或脱落,从而导致烟道的进气和排气影响风压开关的正常开启。

菲斯曼锅炉故障代码fc解决步骤(检查机器运行是否正常开启)

检查烟道中是否有异物。如果有异物,则将其疏通。

3、检查菲斯曼锅炉的风机是否异常或不工作

检查菲斯曼锅炉的风机是否异常或旋转速度是否很慢。如果发生这种现象,我们需要清洁或更换菲斯曼锅炉的风机。

重置或重新启动菲斯曼锅炉,看看它是否将恢复工作。

检查交流电源插头指示灯是否亮,先排除电源供电部分的问题。

导致水路流动背压较大,大到一定程度,热水器水气联动装置会认为是热水龙头已关闭而关闭燃气,就打不着火了。需要清洗水路。

菲斯曼锅炉一直显示f2检修要点:

1、检查废气能否正常排出。长时间使用后壁挂炉容易受到外界的影响,容易松动或脱落,从而导致烟道的进气和排气影响风压开关的正常开启。

2、检查烟道中是否有异物。检查烟道中是否有异物。如果有异物,则将其疏通。

3、检查壁挂炉的风机是否异常或不工作,如果发生这种现象,我们需要清洁或更换壁挂炉的风机。

菲斯曼锅炉故障代码fc解决步骤(检查机器运行是否正常开启)

1、说明:燃烧器锁死,锅炉温度传感短路。

2、措施:检查燃气压力和燃气压力限定器。

3、措施:检查反馈电极是否处于火焰的高温区,调节反馈电极高度,检查反馈电极连接线路及接插头,从窗口观察组合电极是否有放电现象,检查组合电极放电距离,检测连接处及脉冲发生器。

4、措施:检查与风压开关相连的取样管是否接插可靠、有无漏气、有无插接错误等;当风机出现故障,转速过低或停转,程序中断,可检查风机同主控制板之间连接线是否插接可靠、风机是否损坏、风机是否被卡死等。

5、措施:检查供暖系统的液位、检查循环泵、为系统排气。检查温度限定器(复位)同时按下mode+ok知道图标闪为止。

6、说明:燃气器启动时已有火焰信号。

7、措施:检查电离电极和连接线。重新启动或复位(按MODE+OK键)。

8、措施:检查点火/电离电极和连接线、检查燃气压力、检查燃气阀、检查点火装置、点火组件,电极、连线、燃气燃气两用调节器。如果检查了都没问题,这个时候有可能是因为停气或者关闭燃气阀导致,同时长按“MODE”和“OK”键3秒钟再松手即可。

一般都是代表壁挂炉的循环泵被卡住了,使得壁挂炉无法正常运行。这时应该先把壁挂炉的外盖打开,其次使用工具把循环泵位置的防水盖帽拧下来,然后使用工具把循环泵的转子转灵活起来,确定没有问题以后,再根据之前的反顺序安装好。

如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

家电易
为大家整理了液晶电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等11种家庭电器的故障及维修方法,希望可以帮助大家自己维修家电的小故障。